Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Добро пожаловать, Гость
Пожалуйста Вход или Регистрация.    Забыли пароль?

Какие требования к размещению кислородных баллонов
(1 чел.) (1) Гость
ВнизСтраница: 1
Сообщения темы: Какие требования к размещению кислородных баллонов
#302
Какие требования к размещению кислородных баллонов 9 г., 1 мес. назад  
Подскажите какие требования к размещению кислородных баллонов в помещении?
Kostich

Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться
 
#303
Какие требования к размещению кислородных баллонов 9 г., 1 мес. назад  
В помещениях кислородные баллоны устраивают на расстоянии:
- не менее 1 м от радиаторов отопления, других отопительных приборов;
- не менее 5 м - от источников тепла с открытым огнем.
Не допускается соприкосновение баллонов с электропроводами и теплосетями, размещение баллонов в проходах и проездах, а также в производственных помещениях в количестве большем, чем нужно за смену.
Запрещается закреплять баллон за горловину, штуцер или редуктор.
Maksim

Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться
 
#305
Какие требования к размещению кислородных баллонов 9 г., 1 мес. назад  
Знаю что существуют специальные помещения в которых хранят кислородные баллоны, какие требования предъявляют к таким помещениям?
Kostich

Для добавления сообщений Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться
 
#307
Зберігання кисневих балоні у спеціальних приміщенн 9 г., 1 мес. назад  
Місце складування балонів на території підприємства визначається проектною документацією, яка узгоджується з уповноваженими представниками контролюючих органів.
Кисневі балони можна зберігати як у спеціальному приміщені, так і на відкритому просторі, захищеному від атмосферних опадів та сонячних променів.
Складське приміщення для зберігання балоні – це одноповерхова споруда з покриттями легкого типу вагою не більше 120 кг на 1 м2 без горищних приміщень та висотою не менше 3,25 м від підлоги до нижніх виступаючих частин покриття, у якому:
- підлога – рівна, з неслизькою поверхнею, що унеможливлює іскроутворення;
- стінки, перегородки та інші покриття – з негорючих матеріалів (не нижче ІІ ступеня вогнестійкості);
- вікна і двері – відчиняються назовні, а скло в них матове або пофарбоване білою фарбою;
- освітлення – природне (світлові ліхтарі, вікна) або штучне (світильники необхідного вибухозахисту);
- опалення – водяне, парове (низького тиску) або повітряне;
- комутаційні електричні пристрої – влаштовані зовні складського приміщення або у герметичному виконанні.
Складське приміщення має розташовуватися у зоні захисту від блискавки (категорія надійності ІІ згідно ДСТУ В.2.5.-38:2008). На дверях (воротах) складського приміщення вивішують табличку із зазначенням вогнегасної речовини, яку дозволяється застосовувати під час пожежі. Зовні біля входу до приміщення облаштовують ящик із сухим піском місткістю 0,5 м3 і щит з пожежним інвентарем. Металеві елементи дверей мають бути заземлені для зняття з них статичної електрики. На складах кисневих балонів не вимагається контроль повітря за допомогою газового аналізатора.
У складських приміщеннях, де зберігають балони з киснем, не допускається:
- зберігати будь-які сторонні матеріали або засоби виробництва;
- перевищувати встановлені норми зберігання та заповнення балонів газами;
- Зберігати балони з пошкодженим корпусом (вм’ятинами, тріщинами, корозією тощо) та без встановлених запобіжних ковпаків (заглушок);
- Курити і використовувати відкритий вогонь.
Балони, в яких виявлено витікання газу, негайно вилучають зі складського приміщення у безпечне місце. У разі підвищення у складському приміщенні температури понад 35 ºС необхідно задіяти припливно-витяжну вентиляцію та вжити заходів для охолодження балонів (наприклад, накрити балони мокрим брезентом). При підвищенні температури газу на кожні 2ºС тиск у балоні зростає приблизно на 1 кг/см2.
Заповнені та порожні балони, а також балони з різними газами зберігають окремо. Наповнені балони зберігають у вертикальному положенні з встановленою на штуцер вентиля заглушкою. Балони, що не мають башмаків, зберігають у горизонтальному положенні на дерев’яних рамах або стелажах. Для запобігання падінню балони встановлюють у спеціальні гнізда, клітки або огороджують захисним огородженням. Якщо кисневі балони зберігають з різними продуктами розділення повітря, їх відокремлюють бар’єром з негорючого матеріалу висотою 1,5 м (п.4.1 ГОСТ 26460-85).